框架结构填充墙砌筑、抹灰质量验收规范?



                    
                    
茶痴吃茶去
25955 次浏览 2024-06-02 提问
91

最新回答 (3条回答)

2024-06-02 回答

架结构填充墙砌筑:框架结构填充墙砌筑质量验收。
抹灰质量验收、抹灰质量验收规范
答,见《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210—2001,见《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

2024-06-02 回答


抹灰质量验收,见《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210—2001框架结构填充墙砌筑质量验收,见《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

追问来点直接的回答追问 来点直接的
答: 来点直接的要写一天!写好了,字数又受限,填充墙砌体工程删去一半抹灰工程全删,要则再追问!
9 填充墙砌体工程
9.1 一般规定
9.1.1 本章适用于烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等砌筑填充墙工程。
9.1.2 砌筑填充墙时,轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d。蒸压加气混凝土砌块的含水率不宜小于30%。
9.1.3 烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒;进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。蒸压加气混凝土砌块在运输及堆放中应防止雨淋。
9.1.4 吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷)水湿润;在气候干燥炎热的情况下,对吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块宜在砌筑前喷水湿润。
9.1.5 采用普通砌筑砂桨砌筑填充墙时,烧结空心砖、 吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前1d~2d浇(喷)水湿润。蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂桨或普通砌筑砂桨时,应在当天对砌块砌筑面喷水湿润。块体湿润程度宜符合下列规定:
1 烧结空心砖的相对含水率60%~70%;
  2 吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块的相对含水率40%~50%。
  9.1.6 在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm。
  9.1.7 填充墙拉结筋处的下皮小砌块宜采用半盲孔小砌块或混凝土灌实孔洞的小砌块;薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土块砌体,墙拉结筋应放置在砌块上表面设置的沟槽内。
  9.1.8 蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不得与其他块体混砌,不同强度等级的同类块体也不得混砌。
  注:窗台处和因安装门窗需要,在门窗洞口处俩侧填充墙上、中、部都所采用其他块体局部嵌砌;对与框架柱、梁不脱开方法的填充墙,填塞填充墙顶部与梁之间缝隙可采用其他块体。
  9.1.9 填充墙砌体砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格进行。 填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在 填充墙砌筑14d后进行。
 追问发送至875985063@qq.com,选为满意答案回答  答:己发岀。 继续回答表格已走样,不见了,难看懂。字数受限,又要删了。
  9.2 主控项目9.2.1 烧结空心砖、小砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。
  抽检数量:烧结空心砖毎10万块为一验收批,小砌块毎1万块为一验收批,不足上述数量时按一批计,抽检数量为1组。砂浆试块的抽检数量执行本规范第4.0.12条的有关规定。强度等级应符合设计要求
  检验方法:查砖、小砌块进场复验报告和砂浆试块试验报告。

  9.2.2填充墙砌体应与主体可靠连接,其连接构造应符合设计要求,未经设计同意,不得隋意改变连接构造方法。毎一填充墙与柱的拉结筋的位置超过一皮块体高的数量不得多于一处。
  抽检数量:每检验批抽查不应少于5处。
  检验方法:观察检查。
  9.2.3 填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋的连接方式时,应进行实体检测。锚固钢筋拉拔验的轴向受拉非破坏承载力检验值为6.0KN。抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损观象;持荷2mim期间荷载值降低不不于5%。检验批验收可本规范表B.0.1通过正常检验一次、二次抽样判定。填充墙砌体植筋锚固检测记录可按本规范表C.0.1填写。
  抽检数量:按表9.2.3确定。
  检验方法:原位试验检查。
  
2024-06-02 回答

架结构填充墙砌筑:框架结构填充墙砌筑质量验收。
抹灰质量验收、抹灰质量验收规范
答,见《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210—2001,见《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

扩展回答

框架结构填充墙裂缝怎么修复

框架结构的混凝土出现裂缝,该怎么修复?

框架结构房屋填充墙的裂缝能否彻底修好

发现填充墙有竖向一条(2米)和斜向(45度)小裂缝两条今年买的新房,横向裂缝一条,装修时候负责刮大白的人会处理?处理过后就不会再裂开了吗。请问是不是这样,怎么处理。开发商说不是承重墙没有大问题
问题补充:也是墙中间,墙中间:

竖向裂缝不是在柱边。
45度角裂缝不是在墙角,开发商说那一块以前是通道。
横向裂缝是什么原因?能再详细的解释一下吗回nqr97同学

相关问题