原来房间有4排桥架, 桥架上有6个插座 每三个插座 为一个断路器 从配电柜过来一根10MM 的电缆 供三个插座?



                    
                    
嗯哼,嗯哼
18674 次浏览 2024-06-17 提问
107

最新回答 (1条回答)

2024-06-17 回答


每排桥架上有两个空气开关(各为32A),共有八个空气开关,空气开关选30A,电缆为VV-3X6到四个桥架上的插座按一个插座额定电流10A计算,电缆是直埋过来还是管架过来不知,一个桥架有两路电缆。
计算电流I=134A
进线电缆选VV-3X70+1X35到75KW 三相稳压电源:由于不知你的三相稳压电源与配电柜有多远,而且还要计算距离,空气开关为32A。这里假设是很近的管架过来的,三个插座是30A,然后分八路.
一共四排桥架,每路电缆为VV-3X6,电缆VV-3X6,如果是直埋就要选铠装电缆。
注意,共有八路电缆

追问每个插座是20A额定电流。 线缆不需要埋!控制柜到75KW三相电源大约是5米长的位置回答首先问你是工业用还是商业用。
你的电源插座是单相20A,三个一组,因为你是架空敷设的,所以空气开关选40A,电缆选VV-3X10。
进线电缆选VV-3X70+1X35到75KW 三相稳压电源,然后分八路,空气开关为40A,电缆为VV-3X10到四个桥架上的插座。