我们家是新楼,今年入住,地热不热,我家是顶楼,6楼,进水管是热的,出水管不热?



                    
                    
北京陆少
58834 次浏览 2024-06-04 提问
30

最新回答 (3条回答)

2024-06-04 回答

是把循环泵安在回水上了吗,不要看他们安装有时安装会按反了先查看管道供回立管的自动排气是否正常,温度高的是供水,新管堵的可能性不大

追问循环磊是安在的回水管上,管道供回立管的自动排气是在楼道里的那个进回水管的末端有一个排气位对吗?一按就出水的那个。
我们家5楼24度,我们家6楼就只有15.-.6度回答回水管没有排气阀吗?这样回水也会存气的追问没有排气阀,结合上面情况,能不能是地热当时铺设的时候有问题啊
2024-06-04 回答

看看这个分路有没有问题。然后把各个分支管道的进回水阀门都关闭,先把分水器的进水,再打开总的进回水阀门,回水都关闭。
然后再打开其中一路的进回水阀门。需要多循环一段时间。就是只开一个分路的,看看暖气循环怎样,你家有分水器吧是不是地热管有堵塞的地方啊。然后依次这样试其他分路的

追问那个分水器是不是地热头的那部分,可以关闭组的那个阀门。回答嗯 按我说的操作一遍,然后把情况说给我,我再分析。追问你有Q吗,我加你回答我不上QQ的,呵呵追问我按照你说的方法试了一下,我们家是3组的,其中有2组一点都不热,有一组稍微有点温度,就是不冷手,如果放水的话,刚开始是凉的,一会就热了,但室外回水总管热,每个分路不热。回答每个组都放水下。直到出热水为止,然后接上管子,依次打开进水阀, 回水阀。
这样看看可以热了吗。
2024-06-04 回答

回答的太正确了,照做就行

扩展回答

我们家是新楼,今年入住,地热不热,我家是顶楼,6楼,进水管是热的,出水管不热

地热也清洗过,都没有用,效果不理想。安装了循环泵,在回水管放水回水管热了,但地热回水管不热虑网也清洗过

我们家住的新楼 不到一年。楼下说厨房房顶漏水,说是我们家的问题。让我们家厕所做防水

我们家所有管道都是干的,他们非说是我们家的问题天天上来 是不是一定是我们家的问题  我们家饭不敢做 澡不敢洗。。

我们家装修,燕子在我们家做了个窝,怎么办

怎么办呢,偏偏看到今天它做了个窝,马上燕子就要产卵了?
我们也不想伤害它,等它产下小燕子更走不了了,但是马上就要开工了,怎么办,我查了查,我们家今天开工如题
问题补充:但是它却在我的卧室垒窝? 是现在给移到阳台还是等它产下小燕子后移走? 如果要移的话怎么移我们想把它移到阳台,怎么办呢

我们家阳台是半月型如何装修

我们家阳台是半月型如何装修

我家地热不热我家是新楼

都搬进去住了,,物业来了几次都没看出来毛病,,我家是开发商铺的地热,第一次供暖,我好上火,,就我一家14度,,,别人家都20多度,对了地热是进水都热,,,,,就我家不热,如果今年不解决,明年就不会管了,也就是现在的物业,,,,,我3月买的楼,,谢谢,别人家都热,我家都装修了,,我怀疑是当时施工问题,,,回水一根热,大家帮帮我吧,,因为小区600多户,,,,把边那家顶楼还22度那
问题补充:补充下,没有堵 啊他们放水试验了啊、

我们家是地暖供热,分水阀的进出水都是热的,清洗公司也来我们家看过

们家是地暖供热,我们家五楼东户是顶楼,分水阀的进出水都是热的,说我们家的地暖是干净的不用清洗,清洗公司也来我们家看过,但是我们家对门家里的暖气就非常热,求大神帮帮忙

我们家是13楼新房今年是第一年的供暖,14、15、楼都还未入住,12、11、已经入住,且温度能达到

进水管热,还是不行我们家是13楼新房今年是第一年的供暖,但是我们家只有不到20度,说是正常,14,天一冷只有18-19度在屋子里都穿羽绒服,回水管热,叫过物业的人来看? 
问题补充,且温度能达到24度多、已经入住、15,现在屋子里的温度是上面所说的那样了、楼都还未入住,12,都说有影响?
我也问过其他单元的有入住的12楼他们也都有23度。

请问我现在该怎么办
难道是开发商在当初建地热的时候给我们少铺管子了。
也清洗过进水管的过滤网、11:新房第一年别人都热我们家不热加泵不是办法,他们在屋里都穿背心。为什么同楼的我们家的地热不热呢,
我们家14楼还没入住

我们家刚装修好房子

用什么可以去甲醛

我们家装路由器了

我们家装路由器了

我们家要装修了,给我们点意见好么

算上钱要大约4-5万(装修总价钱)

相关问题

页面运行时间: 0.078085899353027 秒