建筑屋面楼梯间防火门高度要求。?



                    
                    
小小小雨桐
6181 次浏览 2024-05-23 提问
36

最新回答 (1条回答)

2024-05-23 回答

对于900mm以上的门的高度最小为2000mmGB 50016-2006《建筑设计防火规范》对防火门的高度没有规定,对宽度有明确的计算方式和指标,梁做低了,而1800mm是很难通过消防验收的,一般不小于900mm,除非设计能拿出靠硬的符合规范的依据。估计2000mm问题不大。
“没有抬高门过梁高度”具体意思不明白。
GBT 5824-2008 《建筑门窗洞口尺寸系列》的表1中。
GB12955-2008《防火门》中要求防火门的尺寸符合GBT 5824-2008 《建筑门窗洞口尺寸系列》要求。
基本就这样了?屋面出入口台阶300高貌似也太高了

扩展回答

建筑屋面楼梯间防火门高度要求。

现在我要改成1800   符合规范要求吗6层公用建筑,屋面楼梯间乙级防火门原来是2100 ,我现在只有把门搞成1800的才行 。图纸要求门高2100 ,对楼梯间防火门高度有社么具体要求吗,这样影响验收吗  。因为有屋面出入口的台阶300高,做主体时没有抬高门过梁高度

封闭楼梯间的防火门设置

楼梯间出口直通室外,建筑各层由室内通线楼梯的门均为防火门,底层出口是直接通向室外的,请问楼梯底层通向室外的这个门应不应该设置防火门

多层居住建筑中封闭楼梯间的门是否必须要设置为防火门

,户门未通向楼梯间时,设置了封闭楼梯间,该封闭楼梯间的门是否要设置为乙级防火门:7层单元式住宅楼,单元内任意一层的建筑面积均大于500平方米

楼梯间的乙级防火门不能内开吗为什么

楼梯间的乙级防火门不能内开吗?为什么?

相关问题