我家住顶楼,是集中供暖,因为不暖和我加了立式的暖气片,高度是1米80的,楼梯口的回水管只有1.1米,?



                    
                    
whahappy502
23590 次浏览 2024-05-16 提问
46

最新回答 (3条回答)

2024-05-16 回答

不过你的暖气片的放气阀这么高就代替了主管的自动排气阀,不受安装高度的影响。一般单元房子里面还有放气阀没关系,单循环最好加排气阀,双循环一般没问题,如果没有最好加一个,双循环,再说不知道你是单循环还是集中供暖是强制打压

追问单循环的,排气阀加在外面还是自己家,自己家是暖气片也不好加啊,加外面是加一个还是两个,因为一个是自家的排气阀一个是单元的总排气阀,如果加是不是把管子套上丝加高到2米就行了回答可以加在第一片或最后一片上,加在管道上一般卫生间会有一片,加那里面合适,用管道引上去就可以。加自家的的也行加高就可以。再就是只要暖气片放气及时不经常停暖,就没问题暖气片没气就行
2024-05-16 回答

楼主原来是暖气片还是地暖?加暖气片要加在主管上面,且排气阀是加在最高的管路上以及暖气片片的上边借口上,且动力条件要满足

追问用的是暖气片,单管循环的,应该不分主副管道吧,有一组暖气片是侧下进水侧上出水的,这样影响的大吗?排气阀在楼梯里面,东西户进门的中间位置。回答排气阀要在管道或者是暖气片最高点,因为空气是最轻是往上走的

暖气片要做上供下回,特别是立式的,因为水都是往低处流的,做反了的话容易呈半边热的情况,而且楼主的单管形式会大大降低后面的效果
2024-05-16 回答

定期室外放气阀放气就行

相关问题

页面运行时间: 0.070362091064453 秒