2024-05-24 回答

要是做整体的话?如果是的话现浇楼梯板上层钢筋断开,因为板的受力部位也就在四分之一到三分之一,只是一种不必要的浪费哦?
这上层钢筋是指跑筋上部加铁吗

2024-05-24 回答

圆钢的话。你说的应是板式梯段,是上层的中间段不需配筋。板底受拉。不断开不是受力不好,就在板底配一层筋,无需配筋。钢筋抗拉强度高。底部钢筋通长设置主要是锚固需要。从你提的问题看。板顶部中间受压,常被称负筋或负弯矩筋。在梯段两端,否则就是浪费了,板顶部受拉,承受大部分拉应力,混凝土抗拉强度低。我猜断开的是带肋筋(螺纹筋),勤学的好处自然会显示出来,钢筋两端一般要做90度弯钩的。
了解一点力学常识和钢筋混凝土基本知识对从事这个行业的人是必要的,就在两端板顶配筋抗拉,继续努力吧这是一个结构力学问题,混凝土自身就可承受所受的压应力,你很好学

2024-05-24 回答

为了抗震较好一般架立筋是断开跟支座筋搭接的,如果不断开 ,刚度过大,就呈脆性了!

追问十分感谢您的回答 谢谢!我是做室内设计的 对于建筑不太懂 所以才来请教大家的 再请问您楼板现浇的话 厚度在多少 钢筋的间距在多少呢 十分感谢!回答这不好随意答。和跨度,应用场所(住宅、公共建筑,厂房.....)、混凝土强度等级(标号)、钢筋类别、直径,地震烈度等都有关。
看你经验,不要自己搞了,结构设计事涉安全大事。把图纸和相关资料交给身边搞“建筑结构”的朋友,请他帮一下.由结构设计人员或套一个已有设计,或粗略算一下都不费劲,也不用多少时间,一会就搞定。
不要在网上请人帮设计。你不是这个专业,专业知识不足,在网上介绍情况不易完整,准确.网上的回答你不一定全理解.结构设计时,一个小疏忽.就可引至大问题.规避风险,保证安全是第一位的。切切!
怕你不重视,再强调一下,楼梯间是房屋建筑抗震最不利处,尤须多加注意。
2024-05-24 回答

要是做整体的话?如果是的话现浇楼梯板上层钢筋断开,因为板的受力部位也就在四分之一到三分之一,只是一种不必要的浪费哦?