用了一根插座的零线 用客厅灯的一根火线 接的临时用的灯 临时灯一开 漏电保护就跳?



                    
                    
楼兰陶瓷
19543 次浏览 2024-05-31 提问
89

最新回答 (2条回答)

2024-05-31 回答

应该是你把插座的地线当零线接了,所以漏电保护会动作
还有一种可能是,插座或灯的电源其中一个并不是从漏电保护接出来的.

2024-05-31 回答

一般20MA左右就跳了,我是做箱子的厂家这个不用怀疑很简单插座的零线是过漏电开关的。漏电开关原理就是检测流过开关的零线与火线电流是否基本一样大,灯属于照明线是不过漏电开关的,差值电流规定超过30MA就必须跳闸

扩展回答

用了一根插座的零线 用客厅灯的一根火线 接的临时用的灯 临时灯一开 漏电保护就跳

我也是遇到这个问题 我用了一根插座的零线 用客厅灯的一根火线 接的临时用的灯 临时灯一开 漏电保护就跳 客厅的灯开关正常 插座插电器正常  是不是灯的电源与插座的电源不能混用呀?
问题补充:是灯用一个漏电保护器 电源用一个漏电保护器 不能用两个漏电保护器下面的电源接一个灯

一个房间开关和插座用同一根零线,但是接到总开上的是一根零线一根火线,同时用

一个房间开关和插座用同一根零线,但是接到总开上的是一根零线一根火线,同时用

开关插座怎么接墙里的电线(有3根线,应该是一根火线一根零线一根灯线)

插座上有5个字母和一个底线的标志L1,L,N,L11。,L12开关插座怎么接墙里的电线(有3根线。怎么接啊,应该是一根火线一根零线一根灯线)。

客厅灯带和筒灯用一根2.5平方做零线可以吗

客厅灯带和筒灯用一根2.5平方做零线可以吗

请问买了个风扇灯 , 一根电机火线 ,一根灯火线,一根共零线 , 但是装修的时候电工只放了一组线

但是装修的时候电工只放了一组线  请问买了个风扇灯 ,一根灯火线,  一根电机火线 ,一根共零线

家装改电插座的零线可以和灯的零线共用吗带图提问

家装改电插座的零线可以和灯的零线共用吗?带图提问有图内行人给看看