家中客厅和3间房间走的一路空气开关导致总闸跳掉?



                    
                    
慧慧在济南
31841 次浏览 2024-06-08 提问
83

最新回答 (4条回答)

2024-06-08 回答

而后再把插座的火。可以这样解决、地对调,漏电的线做地线没问题,我已解决许多这样问题了;把跳闸这路电的地线找出来,再把该路空开下口的火、地对调,这样就解决了肯定是火线漏电造成过载跳闸,过载可能越级跳闸

2024-06-08 回答

不用重新排线的,应该是哪个位置上的电线连接有问题,调整一下就可以了找一位水电工师傅带着万用表检查一下线路

追问你指的是可能某个插座的连接有问题么?回答是的,应该是在并线的时候弄错了,检查客厅、房间里面的灯与插座里面的并线情况。追问家里所有的灯走的是另一路开关,应该不会和客厅插座有关系吧
因为关掉客厅插座的空气开关的情况下,所有的灯和厨房卫生间的插座都没有问题
只要打开客厅插座的空气开关(不使用插座),少则2,3个小时,多则1天,总闸就会跳掉(是总闸而不是单单客厅插座的空气开关)回答那就是客厅插座有问题了。用万用表检测一下就可以找到问题的根源了。
2024-06-08 回答

假如客厅插座线路有问题首先跳的应该是客厅插座的空气开关(首先你要说清各部位是漏电保护器还是普通空气开关),假如你客厅插座用的的是普通空气开关,那就肯定是这一趟线有轻微接地点(可以把每根线都拉动一下试试),假如你客厅插座用的的是漏电空气开关,那就不是这趟线的事,就是配电盘线路有问题。记住如果用的的全是漏电空气开关,就不要找插座和灯线,应该查所有分漏电空气开关到总空气开关的线路连接。告诉你漏电空气开关的原理:一根火线,一根零线,比如它们是夫妻,漏电空气开关就是结婚证,任何外来的线路和这两根线的任意一根有关系了就像是第三者插入,那么漏电空气开关就会抗议了。

追问插座都是漏电空气开关吧...写着C20之类的,应该是带漏电保护的吧
您的意思是客厅插座空气开关不应该导致总闸跳掉,所以叫我检查分漏电空气开关到总空气开关的线路连接,没错吧?回答对的,要是客厅客厅插座的线路有问题,首先客厅的那个漏电断路器要跳,而他没跳。
2024-06-08 回答

跳闸一定是电流过大,或许是短路,或许是用电器不合格,都有可能,仔细排查吧,安全第一!

扩展回答

家中客厅和3间房间走的一路空气开关导致总闸跳掉

厨房卫生间走的另一路空气开关
在客厅和3间房间插座无一使用的情况下,导致总闸跳掉
但是在关闭在客厅和3间房间的空气开关的情况下,客厅和房间插座也都换新,跳闸问题仍旧存在
是不是只有剩下线路问题的可能了,厨房卫生间的插座一切正常
空气开关已更换家中客厅和3间房间走的一路空气开关,要重新排查埋线么,应该不是空气开关的问题

房间里有一路电源怎么再增加一路电源,就是照明灯一路电源插座一路电源

是不是从用电源上接出两根线然后进一个新的空开这样是不是第二路电源了

家里三个房间是照明一起分一路,还是每个房间的插座跟照明一路

家里三个房间是照明一起分一路,还是每个房间的插座跟照明一路?

阿房宫一路去西安北站怎么走

阿房宫一路去西安北站怎么走

装两层楼的电,,我想分三路,一路一楼的房间客厅的灯和插座,第二路就分去厨房和洗手间第三路就二楼……

问题来了,前面一个总开关下来三个空气开关装两层楼的电?第二  下图的空气开关只接了一根火线?,零线共用一根可以吗,第二路就分去厨房和洗手间第三路就二楼……如下图这样,我想分三路??这样一路跳闸别的两路有没影响?就是想拉一根零线走全屋……可以吗,,一路一楼的房间客厅的灯和插座:第一  在总开关下来分的三路空气开关分别在加个漏电开关可以吗