关于家装PPR水管试压?



                    
                    
小喵酱一小只
53097 次浏览 2024-05-11 提问
27

最新回答 (2条回答)

2024-05-11 回答

当设计未注明时.1规定、根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》4.15倍状态下稳压2h、因为你家本来的水压(工作压力)在5-5。”
二.5×1:即压力降至工作压力1,降压后为2小时.15倍后2小时的观测结果,在这个压力下、观测时间不够,但不得小于0.03MPa,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5=8,然后降到工作压力进行检查.25公斤;
2:金属及复合管给水管道在试验压力下观测10min。检验方法.325公斤,1小时之内的压降不得大于0;
3.25公斤一,应不渗不漏:首次应为8.5倍,压力降不得超过0.6MPa.2,你应该按正规的程序重新试压:
1,无法判断你的系统正常与否.3公斤.5公斤、你的试压有几下几点问题,然后在工作压力的1。
由于上述问题的存在.15=6.325公斤后再观察2小时,压降不得大于0.05MPa。
三、试验压力采用的数据不正确、没有降压过程的观测数据:首次为1小时,降压后应为6,同时检查各连接处不得渗漏,压力降不应大于0;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h.5公斤之间,只有符合了上述两项要求才能说明系统是正常的,然后将压力降压5.02MPa.5×1,所以根据规范要求试验压力应为5,压力降不直超过0:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求

2024-05-11 回答

应该正常,管子被打胀了。

扩展回答

关于家装PPR水管试压

5公斤,半个小时后下降到了10.2公斤.9公斤。试压时加压到了11我家本来的水压在5-5.8-10。请问这样是否正常呢.1-11

家装水管试压合格后由谁签字

家装水管试压合格后由谁签字

请问家装中的PPR水管试压用什么堵才不会漏水

现在家里用的是铁堵头,压力老是保持不住,珐耿粹际诔宦达为惮力有漏,经多次检查和更换铁堵头,现在没有明显的漏水,不过压力还是有降!

家装PPR热水管试压多少压力冷水管试验压力与热水管相同吗

家装PPR热水管试压多少压力?冷水管试验压力与热水管相同吗?