套管和电缆之间怎么做防水处理?



                    
                    
queeniechen2007
64785 次浏览 2024-05-23 提问
50

最新回答 (4条回答)

2024-05-23 回答

并且把井做好防水,你好像已经做了,根据请情况选用,在该处设专门的电缆井最好
不过那说明设计不合理
正确的做法是:
1,井口上周围应该硬化,井底深度要在套管下1米左右;
3,一般建设单位嫌造价高
都省了
这可就苦了施工单位
不断维修,避免雨水浸入,但做的不够好,就是代价稍高了些,同时在进内设自动吸水泵,如BW止水条等,应该在通电前做,高压线一旦夯破皮太危险、套管内用干水泥塞满,很难根治
这里介绍几个办法,并且用木槌夯实,但一定主意安全,雨水超过一定深度自动排水,你现在估计已经通电,好像部合适;
2、外面设电井、在电缆套管四周用遇水膨胀型止水物质,不过效果一般

2024-05-23 回答

孔直径多大?
先把孔壁凿毛
然后用发泡胶 封2/5
高灰号水泥沙浆 添加防水胶
每封堵10Cm厚度时 加JS 防水剂封闭2遍
依次类推 一直到封闭口

2024-05-23 回答

用油麻填塞,再不行的话用胶塞,但是必须要在外面才行.

套管和电缆之间怎么做防水处理

大家个问题,雨水顺着套管往地下室灌水。在地下车库外墙上做了个电井,套管和电缆之间怎么做防水处理,把套管处围起来,地下室有个配电房,高压进线处在剪力墙上留了几个穿墙套管,问,井里也会是水?因为现在一下雨,电缆穿套管后,因为一下雨,一样往地下室灌,这地方一般要怎么处理,但是还是不行