机房防静电地板自带接地网还用另作接地吗?



                    
                    
doublel0814
27873 次浏览 2024-05-23 提问
98

最新回答 (4条回答)

2024-05-23 回答

根据国家的电梯检规和GB7588-2003要求,电梯的供电系统要求是TN-C或TN-C-S系统,而你这个自带的接地网,一般是与大地直接连接,接地线并没有在总空气开关之前接到零钱(TN-C-S)或直接接到变压器的电源中性点去(TN-旦迹测克爻久诧勋超魔C),即属于TT系统,是不符合有关规定的。

2024-05-23 回答

机房防静电地板的接地利用地板下面的旦迹测克爻久诧勋超魔铜板汇流排就行了,机房的防雷接地、防静电接地、设备金属外壳的接地等都利用该汇流排,形成机房局部等电位,再将该汇流排跟机房的局部等电位连接端子相连即可。

2024-05-23 回答

只要把接地网做好就可以了 不需要另外接地了

2024-05-23 回答

根据国家的电梯检规和GB7588-2003要求,电梯的供电系统要求是TN-C或TN-C-S系统,而你这个自带的接地网,一般是与大地直接连接,接地线并没有在总空气开关之前接到零钱(TN-C-S)或直接接到变压器的电源中性点去(TN-旦迹测克爻久诧勋超魔C),即属于TT系统,是不符合有关规定的。

扩展回答

机房防静电地板

防水、防潮处理,地面要进行防尘“防静电地板安装前,地板开孔要规范
问题补充:防尘、防水、防潮处理,地板开孔要规范该怎么做

机房的防静电地板.

支架是木龙骨的拆下来后铺设的另外一个教室里,面积不一。这样可以吗?如果不可以为什么不可以机房的防静电地板

关于网络机房防静电地板

有600型和500型,他们的区别是什么,500型和600型什么意思网络机房中的防静电地板

机房不铺防静电地板怎样去静电

机房不铺防静电地板怎样去静电