计算机机房的静电地板接地线接到配电箱可以么,从配电箱接跟从竖井的接地环接有什么区别么?



                    
                    
欣欣公主Q
59473 次浏览 2024-06-17 提问
63

最新回答 (1条回答)

2024-06-17 回答

因为配电箱与静电地板相对阻值肯定小于电箱与地,
所以要分开接地,容易将电箱干扰电流传导地板还是接竖井地吧

追问哦,可是我们吊顶已经完成,静电地板是追加的,还有别的解决方法么回答除了电箱地附近没有其他底线了吗?只要和电箱不是共点接地就行,为的就是两者有一定阻值,防干扰。追问就剩柱子的钢筋了,回答呵呵,柱子和钢筋是不能保证接地的。那是建筑部件,没人确保他的对地电阻符合接地要求啊。追问天啊,难道我真让工人去拆吊顶么,谢谢你哈

扩展回答

计算机机房建设标准

我想要最新的标准,书店是否有售,谢谢!

计算机机房建设方案

针对计算机机房建设方案有哪家公司可以提供有效方案?

计算机机房的等电位接地箱有啥作用啊

题计算机机房的等电位接地箱啥作用啊,还有它一般是与什么连接的啊?谢谢了!!

计算机机房设计规范疑点。

空调的选择有什么要求?

7、机房的温度有何要求、机房的合理面积应该怎样换算?

6、机房的防火和消防设施都有什么要求?

5、照明有什么要求?

4?

8?

3?

2、机房的装饰有哪些要求1、机房的选址有什么要求、静电保护有什么要求

计算机机房建设需要掌握哪些知识


比如,希望有经验的朋友罗列些资料打算往计算机机房设计方向发展:配电柜 强电布线等规范
空调:
施工房间:地板 吊顶 墙面等规范
强电,但不知道这方面需要掌握哪些知识

计算机机房的建设有哪些标准


对电力,要重新建立一个机房单位要搬家、环境

机房机柜接地线截面问题

多大截面合适?
参考什么标准呢,统一接到另一房间接地铜牌上,几面机柜外壳需要接地现在有一机房,请问这个接地线截面怎么选取和校验
问题补充:这些是参考的什么标准呢??

计算机房装修要注意哪些问题

我单位要装修计算机房,不知要装修时注意哪些问题?