卫生间没有排气管道,利用隔壁厨房的烟道排气,有油烟倒灌,怎么办谢谢了,大神帮忙啊?
最新回答 (2条回答)
谈点不同的意见供参考: 一、只要有可能,就不要在厨房烟道接卫生间换气扇。 因为,烟道的作用是供厨房油烟排出,它始终有一股油烟味。即使效果很好的止回阀也不能完全阻挡油烟返回卫生间。那么,你的卫生间将经常有油烟味出现。住宅建筑设计是严格区分两者的使用的。实际上,厨房在你家没有使用时,邻家的炒菜味道难免会窜进厨房的。 二、因此,建议你另外开孔为卫生间通风。由于各开发商和建筑方的不同,交房时出现个别卫生间或某个卫生间没有换气扇的通风孔,这种现象常见。 但你可以向物管方面反映,要求他们新开孔,如果物管不给你开,也可以找专门开孔的携带专用工具(一种水钻)来开。重庆的价格是一个孔约30元。开孔的位置高于吊顶下方,即使是剪力墙或砼框架梁也能开孔。前面提到要找物管就有由物管方指定位置的意义。因为,提供通风孔给业主是正常的,而新开孔由业主承担也只是费用,而不是墙体结构能否打孔的责任。 三、另一种可能。即你的卫生间的设计很差,没有任何一面靠外墙或阳台,所以,任何位置开孔都会破坏自己居室的整体美感。那么,你就不得不利用邻近的厨房了。 说到这里,似乎必须接厨房烟道了。但不是。我想知道的是,厨房有墙面朝外(朝生活阳台)吗?如果有,那么,你就可以从卫生间通向厨房,再从厨房通向墙外(当然,厨房的墙体也要打一个孔)。虽然这使得卫生间的换气扇距离较长,但效果仍比通向烟道好。 四、以上几个办法如果都不能办。在无奈下当然只好用厨房烟道了。但可以加大换气扇的功率。却用不着去自己制作一个止回阀的。换气扇上的止回阀是按其风力大小而设计的。 希望我的回答能够对你有所帮助。
扩展回答
暗卫的排气管道改造问题
我家在二楼,为了增加卫生间使用面积,已将角落的排烟管道敲掉, 留出天花板上的开口 请问堵住这个口并留出排气孔洞,如何施工
水电排气管安装
水电排气管安装23层楼外墙雨水管需要伸缩接吗 外墙直接下来不经过楼板的
暗卫的排气管道改造问题,有什么做法
我家在二楼,为了增加卫生间使用面积,已将角落的排烟管道敲掉, 留出天花板上的开口 请问堵住这个口并留出排气孔洞,如何施工