进户三项五线的,现在有照明一路,插座一路,卫生间两路,厨房一路,空气能热器一路,冰箱一路,空调三路?



                    
                    
一天五吨饭
54217 次浏览 2024-05-30 提问
31

最新回答 (3条回答)

2024-05-30 回答

你的不是三相五线。
看上面这种分配方法你的房子是别墅吗。
如果有三个楼层,那么每个楼层放一个配电箱?三相五线是380伏和220伏电源,每个配电箱是一相电源。
如果你的房子面积不超过200平方米,也用不着三相五线的,应该是单相进线

追问主要是还有个380的中央空调,一成的房子,进线就三项五线的中央空调先不去管他,其他的怎么分配比较好呢,怎样分能平衡电呢?谢谢,帮我分下!回答【现在有照明一路,插座一路,卫生间两路,厨房一路,空气能热器一路,冰箱一路,空调三路】有些问题的,拿照明讲,当照明某个地方发生故障,全部没有灯光了。
【插座一路,卫生间两路,厨房一路,空气能热器一路,冰箱一路,空调三路】指的全是插座线路吧。那么你们厅和卧室的插座全在一路上了。与照明一样有故障全都没有电了。追问是的,没关系的,我就想知道怎么分配这些,三项给他分平衡了!谢谢!帮我分下!接配电箱回答如果要做到平衡,你应该把所有的功率都写出来,给你分配一下。追问照明2.5平方,插座2.5平,主卫生间2.5平方,次卫生间2.5平方,空调三路各2.5平方,空气能2.5平方.厨房4平方!冰箱2.5平方!三项五线的中央空调6平方,中央空调可以先不管他中央空调可以用4P40A的空开?回答【照明2.5平方,插座2.5平,主卫生间2.5平方,次卫生间2.5平方,空调三路各2.5平方,空气能2.5平方.厨房4平方!冰箱2.5平方!三项五线的中央空调6平方,中央空调可以先不管他】

既然你还是坚持要照明一路,插座一路,那么这种方案可以的。
最后要归到配电箱了,也就是要三相平衡的问题了。
A相----照明2.5平方,空调一路2.5平方,空气能2.5平方!

B相---厨房4平方!冰箱2.5平方!空调一路2.5平方
C相---插座2.5平,主卫生间2.5平方,次卫生间2.5平方,空调一路2.5平方追问这样三项应该OK了哇有人说三项电不平衡会跳闸,还会有什么故障嘛?回答因为你的电度表是三相的,如果三相不平衡,电费计算就会出现误差,你会吃亏的。
如果平衡了,三相都差不多,计算就不会吃亏。
三相不平衡,电线也会有问题,最大的一相,电线会发热。
【三项电不平衡会跳闸】不会跳闸,只有当其中一相超过了空气开关的电流数才会跳闸。追问三根项线之间的电压允许相差多少?回答不是电压差多少,是三相功率差多少的问题。追问噢噢噢,那相差多少?回答【那相差多少?】就要问你了,叫你提供【如果要做到平衡,你应该把所有的功率都写出来,给你分配一下。】,一开始叫你提供,你到目前还没有提供,那么怎么计算?不能拍脑袋拍出来的,要进行计算的。
2024-05-30 回答

冰箱还需要单独一路笑话

2024-05-30 回答

太烦锁了