装修好的房子,没预留空调插座,装空调要重新布个暗线,需要凿墙,我直接从配电柜空开下面扯跟线出来,装?
最新回答 (4条回答)
2024-06-19 回答
装个插座
不可以的,应该都是电工的活吧;
【凿墙布暗线,可以吗。
【直接从配电柜空开下面扯跟线出来】这个空气开关是空的还是原来就有线接出去的,因为空气开关是多少A的你没有讲,空调器烧了还不会跳闸,就是说弄不好?
【直接从配电柜空开下面扯跟线出来,与你空调器不匹配?】不可以?】是电工的活
追问配电柜里接线肯定是在空调的空开下接啊,个个空开都是标记好了使用什么电气用的。回答配电柜有总空气开关和各分空气开关,每个分空气开关都接了电线到灯具或插座,你现在有要在哪一个空气开关中再接线出来?
【个个空开都是标记好了使用什么电气用的】说明空气开关都在使用的,那么你准备从哪一个空气开关中再接一路线出来?追问接空调的空开呗。有空调的空开,只是原先插座位置不合适,要重新换个位置装插座。回答【只是原先插座位置不合适,要重新换个位置装插座。】
这可以的,
你从配电箱引一路线过来,你不会从【原先插座位置不合适】的地方引过来,既快又省事。就是从【原先插座的地方】再接线到新的位置上,凿墙也少,排新线也少,花的钱也少,时间又省。
这样,【插座位置不合适】的那个插座和新增的插座都可以使用。不浪费。追问新位置就在配电箱附近,这个近。只要对电路没什么影响就行。回答注意一点:
空气开关同时接两根线出来,往往会发生接触不良的情况,螺丝松动了,电线没有接触好,最不好的结果是空气开关烧掉。这一点你要特别注意了。追问你是电工?几级?回答电气高级工程师。
扩展回答
房子装修要怎么预留插座
越详细越好,谢谢!
新房装修,预留插座问题!
完全不太懂 怎么能即穿供扁佳壮簧憋伪铂镰美观又不影响实用? 主要是客厅和卧室 在家具能挡住的位置安装了 现在纠结于家具挡不住的地方留不留 留了以后用着可能方便些 但是露在表面影响美观