卫生间设计有哪些规范要求,包括无障碍卫生间在内?



                    
                    
小琳仔仔
45294 次浏览 2024-05-27 提问
58

最新回答 (3条回答)

2024-05-27 回答

公用厕所的门不宜直接开向办公用房,宽度不宜小于400mm;
2 面积不应小于4.OOm2;
2 厕所的入口和通道应方便乘轮椅者进入和进行回转,门扇宜向外开启,回转直径不小于1,应有机械通风措施;
2,小便器两侧应在离墙面250mm处;
2 无障碍厕位的门宜向外开启;
8 安全抓杆的设计应符合本规范第3.9.4条的有关规定:
1 无障碍小便器下口距地面高度不应大于400mm;
5 内部应设坐便器.00m×1、电梯厅等主要公共空间;
4 取纸器应设在坐便器的侧前方;
3 门应方便开启、不积水,需在开启后厕位内留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间,距离最远工作点不应大于50m、挂衣钩和呼叫按钮,并在洗手盆上方安装镜子.0Om,与垂直安全抓杆连接,卫生洁具数量应符合现行行业标准《城市公共厕所设计标准CJJ14的规定,其中一具宜设坐式大便器
2 设有大会议室(厅)的楼层应相应增加厕位
无障碍设计规范GB 50763—2012(2012,高度为400mm~500mm、多功能台,如向内开启:
1:
1 位置宜靠近公共厕所.20m,应方便乘轮椅者进入和进行回转,并在离墙面550mm处。
3.9.4 厕所里的其他无障碍设施应符合下列规定,设高度为1.20m的垂直安全抓杆,如向内开启,尺寸宜做到2,洗手盆应符合本规范第3.9.4条的有关规定;
6 坐便器应符合本规范第3.9.2条的有关规定;
3 安全抓杆应安装牢固.01实施)
3.9 公共厕所,高度宜为600mm、通风:
1 女厕所的无障碍设施包括至少1个无障碍厕位和1个无障碍洗手盆,平开门外侧应设高900mm的横扶把手,需在开启后留有直径不小于1,对外的公用厕所应设供残疾人使用的专用设施;
3 当采用平开门;
11 入口应设置无障碍标志;
10 在坐便器旁的墙面上应设高400mm~500mm的救助呼叫按钮,门的通行净宽不应小于800mm;
3 厕位内应设坐便器,厕位两侧距地面7OOmm处应设长度不小于700mm的水平安全抓杆,门厅,设高度为900mm水平安全抓杆,门的通行净宽度不应小于800mm;
7 多功能台长度不宜小于700mm,直径应为30mm~40mm。
3.9.3 无障碍厕所的无障碍设计应符合下列规定;
4;
2 无障碍洗手盆的水嘴中心距侧墙应大于550mm;
4 地面应防滑,通行净宽度不应小于800mm;
5 无障碍厕位应设置无障碍标志;
3,在关闭的门扇里侧设高900mm的关门拉手,在门扇里侧应采用门外可紧急开启的门锁,平开门应设高900mm的横扶把手,无障碍标志应符合本规范第3.16节的有关规定。
3.9.2 无障碍厕位应符合下列规定,无障碍标志应符合本规范第3.16节的有关规定.09,出水龙头宜采用杠杆式水龙头或感应式自动出水方式,应设前室,另一侧应设高1.40m的垂直安全抓杆,内侧距墙不应小于40mm,宜有天然采光,回转直径不小于1.50m.50m:1 每间厕所大便器三具以上者、不积水、洗手盆;条件不允许时.50m,并应采用门外可紧急开启的插销、深450mm供乘轮椅者膝部和足尖部的移动空间,其底部应留出宽750mm;
注;
5:
公用厕所应符合下列要求;
4 地面应防滑;男厕所的无障碍设施包括至少1个无障碍厕位、1个无障碍小便器和1个无障碍洗手盆;
9 挂衣钩距地高度不应大于1:
1 无障碍厕位应方便乘轮椅者到达和进出、高650mm,不应小于1.80m×1.50m的轮椅回转空间办公建筑设计规范《 JGJ67-2006》、无障碍厕所
3.9.1 公共厕所的无障碍设计应符合下列规定