家里新装的黄金管浴霸,功率大概2000左右,因为是卫生间里的排线是开始就弄好的了,所以安装时是在原?



                    
                    
冬雨霏霏nz
78214 次浏览 2024-06-01 提问
128

最新回答 (3条回答)

2024-06-01 回答

管灯的小空开换个质量好点的,例如德力西,正泰的,容量C16~C20的

追问谢谢你啊,看了一下,我家的空开应该是所有的灯用一个的,C20的。回答买个新的换上,可能是原来的坏了,因为C20的最大功率4400W呢,一个浴霸怎么会带不起来呢。应该是浴霸里面接线端子短路了,浴霸里面有排风管吗?追问没有接排风管。回答不接以后还会坏,因为水汽排不出去。追问为什么啊?回答水汽排不出去浴霸线路就相当于泡水里了,你合计吧,那能有好吗。追问~>_<~ 我家吊顶高于窗子,又不方便在墙上打孔,有没有其他的办法…?回答楼房卫生间不都有排风管道吗?接到那里去就行追问我们家这里没有…回答那就通到墙外面,水汽必须排出去,没别的办法。追问如果没有,它是会很快坏,还是怎么的?回答很容易坏。追问谢谢你。回答不客气!
2024-06-01 回答

这一方面。建议你直接检测浴霸的性能,另一方面,把它与没有跳闸的其它线路连接,比如说绝缘性能不好我怀疑是你家的浴霸本身有问题。另外,看看它会不会跳闸,还可以在浴霸没有受到水蒸气影响的情况下,你在使用的时候应该会有水蒸气上升的:
把浴霸拆下来,跳闸的原因是水蒸气导致的,把它打开一会,简单的方法如下,是检测浴霸的性能是否正常,是检测浴霸的线路是否存在问题,看看它是否正常

追问非常感谢你,浴霸被老板拆走了,他说他的浴霸没问题,硬说是我家电线承受不了这么大的功率才跳闸的,可我觉得如果功率大了跳闸,关了电器应该就可以打开空气开关了,但是关了也不行。回答你家的电线应该不会小于2.5mm²的吧?如果是2.5mm²的电线的话,那么对付这个浴霸是足足有余了。

★以上回答,如有不明可继续追问;如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】。
你的点击是我继续答题的动力。答题不易,敬请理解!★
2024-06-01 回答

和插座不是和这两股线同用一个空气开关.5平方铜芯线(看你装修的时候是否有套管)这是最理想的情况,排明线(2,估计严重发热,绝缘已经损坏了。而你其他的线路。这样就能解决问题了.5平方的护套线),把烧坏的原来导线抽出来,所以没有受影响,你原来留的两股线容量太小,以免造成更大的事故,就说明线路已经短路,千万不要再开了,第二。解决办法,直接拉到你供电箱的空气开关里,一个是修复这个线路,同时拉进新的2根据你的描述。你这路线的空气开关开不起来

追问非常谢谢你的解答,很详细,想请问一下这样的情况除了是我家电线问题,还有没有其他的情况,因为第一次跳闸后,老板来看了,他也没做什么就是整体取下浴霸来看了看温控,也没问题,然后空气开关就正常了,浴霸也可以使用了,第二次我用了十多分钟它又跳闸的,出现了开始的情况的。回答这个问题说不好。有这个浴霸存在问题,把线路烧坏了的可能,但是没有证据不好强调。你第一次使用时,可能导线的绝缘层已经破坏,但是还没有造成短路,第二次再使用,就彻底烧坏引起短路了。这样好了,你请原来装修房子的电工,想办法把导线抽出来(同时拉进新的导线哦)。根据导线的破坏程度,也可以分析是什么原因,再请电工测量一下你的浴霸的实际工作电流,应该能说明是否是浴霸引起的。追问嗯嗯,太感谢你了。如果是我家线路有问题,那么即使换了个功率小些的浴霸也应该不能启动的,是这样么?回答是的,我估计你的这条线路已经坏了。如果电工来检查,用万用表一量就能知道是否短路了。