卫生间的局部等电位必须与防雷引下线焊接吗?



                    
                    
cn是一颗溏心蛋
67892 次浏览 2024-06-04 提问
88

最新回答 (4条回答)

2024-06-04 回答

当然不可以,应该和楼板钢筋、电源PE线连接。

2024-06-04 回答

我以前也是做防雷工程的,也曾和你说的哪样连了,防雷引下线也与这个接地体相连.两根线不能在地上有相接触.防雷所的人说与防雷引下线焊接的话哪不是直接引雷吗,结果防雷所来验收时通不过要返工,是应该在地下部份连起来.也就是局部等电位必须单独引根线连接接地体你理解有误

2024-06-04 回答

可以!!

2024-06-04 回答

当然不可以,应该和楼板钢筋、电源PE线连接。