2024-05-31 回答

布管.一楼一个.线可以后再穿. 如是复式建议用两个配电箱

2024-05-31 回答

不可放在受力钢筋的外面(保护层中),而且不可集中放置,减少混凝土量,以免占用断面空间这位先生可能是在自己建楼。
线管组织,现浇楼板是可以预埋线管的但只能放在板的断面中间。
所有穿线工作应在结构施工完成后进行,削弱楼板结构强度、电箱均应有完整设计,就是在两层钢筋之间。
竖向管线应埋入墙体内、线盒

2024-05-31 回答

不能在砼楼板里预埋管线。
在板下层的天棚上布线(管),可以留孔或打孔穿管上下楼层。