请问下建筑师,两层半框架结构的楼长13.8宽7.6,柱子的间距长5米宽3.9,用20cm的柱子可以吗。提个建议?



                    
                    
villavilla
67417 次浏览 2024-05-29 提问
75

最新回答 (3条回答)

2024-05-29 回答


20cm宽 长度最少得50cm 这是异形柱,以前是经常用的。
要么就做30cmx30cm
基本上这是最小尺寸了框架结构的柱子怎么可以这么小

2024-05-29 回答

应该问结构师
根据《抗规》6。你看看你的建筑抗震等级吧。
另外20cm是肯定不行的这个不该问建筑师.5 柱子的尺寸四级抗震或不超过2层时不宜小于300mm,一二三级抗震且超过2层时不宜小于400m.3

2024-05-29 回答

可以采用异型柱结构,柱的宽度可以同墙厚。但构造有要求。