DZ47开关不定时跳闸原因急,家里的电路是分开照明和插座,空调等。两层楼。?
最新回答 (4条回答)
各接头处水分过重
追问我想用排查法,可就是开关的跳闸不是有规律的,排查过,一个一个开灯,它又不跳了,线路都是预埋的,电表接线箱都检查过没有破皮或其它损伤,就发现有个灯的按钮开关的接线桩螺丝没有拧紧,不知道这个对于不明跳闸有没有影响?回复太慢了,对不起!回答以前不跳现在跳,可以排除空开的负荷压力,问题还是出在线路和灯具上。
老鼠也是一大原因,一个个的灯开,老鼠也会咬线的
排除法试试,或者春天潮湿有漏电,主要检查2楼的照明线路
原因,把2楼所有的灯全关闭,可能是线路中有破皮的地方
1 先把家里电器插头全部拔掉,把灯全部关闭,合上开关,等几分钟,看是否跳闸,如果跳,说明
线路出故障,火线有漏电,如果不跳,线路是好的,问题出在灯具和家电上。
2 开灯后跳闸,说明灯的回路出现漏电,检查是开哪个灯出现跳闸
3 插上电器后跳闸,检查家电是否出现漏电。
4 检查卫生间和厨房的灯具和插板,油烟水分过重漏电也会跳闸
你说的接触不良会引起电阻增大,从而会发热,电流增大,而发热和电流增大,都会引起空开热脱扣器
和过流线圈动作,这些都会引起空开跳闸,上紧螺丝,再看效果
你用手摸摸空开是否发烫?
首先看、测是不是用电负荷过大,超过了空开的容量,若是空开会发热、发烫;
其次就是线路中间有连电、短路的地方,可以找专业人员用摇表、万用表测试。
根据你以上所说很用可能是短路、漏电、连电等引起,好好查查吧。