PKPM中楼面恒载和活载是根据哪里计算出来的(根据自己的图纸还是规范)?



                    
                    
大碗碗儿
5560 次浏览 2024-06-04 提问
144

最新回答 (3条回答)

2024-06-04 回答

线荷载就是.94kn/,这个根据实际情况自己计算,梁间荷载一般就是指梁上的墙重和梁自重,比如200的填充墙,给你举个例子.4.容重取5,楼板取100.4(地板砖)=3.2+20*0,地板砖取的0;m,恒载计算0.7.5.04*20+0,层高3000.1*25+0,梁高400.4)=4.04)*(3-0.5*0,(5恒载分为梁间线荷载和板的面荷载。以上是梁间恒载和板上的恒载的计算方法

追问请问,边跨为7.2米主梁和中间为7.2米的主梁,的线荷载一样吗?板是双向板,怎么算板传来的作用?回答梁上的线荷载专指梁上的墙荷载,跟板没有关系的。事实上板肯定会给梁一个荷载,但是pkpm的计算机制只需要我们输入墙荷载,板的荷载软件会自己导算的,至于是怎么传的,精确的很复杂,但是我们粗略的手算就是根据梁上板的从属面积来计算,对应从属面积的板重除以一个从属板的长度就是线荷载。所以线荷载只跟墙重量有关系,跟梁的位置没有直接关系
2024-06-04 回答

有些特殊的活荷载恒载是自己算(楼板混凝土重,活载见建筑荷载规范,别人会在提资图上,当然,抹面及装修等重)

追问如果楼面的荷载合计乘以一段梁的长度等于该段梁的线荷载吗?你的QQ是多少,我加你下回答梁柱自重是程序自己计算。除了自重以外的恒载(砖墙荷载,吊钩等)由梁间荷载输入。建议你看看PKPM的手册先。百度视频里面有老庄结构设计视频,可以看看
2024-06-04 回答

<建筑结构荷载规范>

扩展回答

PKPM输入楼板荷载中的恒载和活载是怎么确定的

我需要知道恒载和活载的具体算法,大概恒载是楼板自重加上什么..

一般楼板能承受1吨恒载,4吨活载吗

恒载1吨/平方米,活载超过4吨/平方米,这个活载是瞬时的,可能一秒左右的冲击,比较经常。请问一般的楼板能承受吗?如果放在承重梁上可以承受吗?刚买了一个试验机,想放到5楼,不知道楼板吃不吃得消,珐耽粹甘诔仿达湿惮溅有专家能讲讲吗?谢谢!

pkpm里面的楼面恒活和荷载输入有什么区别吗

点开荷载输入里面有梁墙柱子和节点的荷载输入pkpm里面的楼面恒活和荷载输入有什么区别吗?不包括
梁墙柱子和节点吗,那点开楼面恒活后的恒载指的是什么呢

单层厂房的屋面板能不能承受屋面上的横载和活载

单层厂房的屋面板有什么规定?上面承受的范围有多大?

楼梯恒载的附加面层怎么算

3水泥砂浆找平,那计算楼梯附加面层是和楼面一样还是只算水泥砂浆呢,18厚1,比如12厚1计算楼面恒载附加面层:2水泥石子磨光?一般商场的楼梯用的是瓷砖吧,素水泥浆结合层,商场楼梯的附加面层自重大概是多少

荷载规范中固定隔墙的按恒载应如何输入

并给出了按活载考虑的计算方法荷载规范规定,非固定隔墙按活载考虑,固定隔墙的自重应按恒载考虑,但是固定隔墙的恒载应如何考虑呢