保温外墙苯板出现鼓胀是什么原因?
最新回答 (5条回答)
,应力都在粘结点上及板缝处楼上的都说的不太对,苯板需要陈化期,一般要求42天以上,才能达到稳定,60度高温蒸汽养护也需要5天时间,一般来讲,造成起鼓,苯板出厂就用到工地了,苯板继续收缩
苯板本身是聚苯乙烯材质,不存在热证冷缩,除非是密度不够,出现鼓胀的原因可能有几个,一个就是钉没有打到位,施工的时候造成大面积下沉,粘接胶泥强度不均,下沉淤积造成涨鼓,二可能是粘接的问题,正常外墙保温行业要求是粘接面积满胶施工,但是有的工人为了省事,直接点胶操作,粘接强度不够,造成开裂,甚至脱落,三可能是因为屋顶保温处,处理不当,造成冷凝水灌入,经过冬季冷冻,尤其是初冬,温差较大,一冷一热,造成结冰出膨胀。
扩展回答
外墙涂料层出现保温钉痕迹,什么原因
近做了一工程,外墙涂料已完工一个月,可最近两天外墙涂料层出现了保温层中的保温钉痕迹,什么原因造成?
房屋出现裂缝是什么原因
家房子才修的不到一年,还有从一楼的地梁上发现裂缝延伸到二楼,发现多处细微裂缝,希望老师帮我分析下,是不是基础有问题,有那些危险
楼房板梁交接处出现裂缝是什么原因!!
补充:楼房板梁交接处出现裂缝是什么原因!!
油漆出现裂纹是什么原因
我家墙面刷了油漆以后出现了很多裂纹,到现在都还不知道是什么原因造成的,是油漆有问题吗?求专业的朋友来解释一下。
刷墙以后,出现裂缝,是什么原因
墙壁刷了油漆干了后没多少天,有的地方出现裂缝