谁知道室内环境检测标准及具体方法,特别是抽样数量的具体要求?



                    
                    
伊可grace
27951 次浏览 2024-05-27 提问
127

最新回答 (4条回答)

2024-05-27 回答

还有满足面积的检测点数量,1000~3000平米,100个房间看你按什么标准执行,大于3000,然后,每1000平米不少于3个,然后再看其各种面积房间的数量,取点数不能少于,50~100平米取2个检测点,5个检测点,和总房间数的5%。知道这个了,100~500平米,取3个检测点,50平方米以下,5%就是5间,6个监测点,500~1000平米,且不能少于3间,取一个检测点,常用的是gb50325-2010,其中规定是,总平米数的5%,才能知道要抽检多少个点

2024-05-27 回答

小于50平米设1~3个点这个竣工验收如果不严格的话就象征性的做一些就可以了,100平米以上至少设5个点,布点方式:梅花布点,每次选几个主要的房间测一下。如果严格的话就参照GBT18883来做吧,50~100平米设3~5个

2024-05-27 回答

GB50325-2010 中 ,把民用建筑工程分为以下两类:Ⅰ类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程;Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。
民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于5%,并不得少于3间;房间总数少于3间时,应全数检测。
民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,抽检数量减半,并不得少于3间。
民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点应按房间使用面积设置:
房间使用面积小于50㎡时,设1个检测点;房间使用面积大于50㎡、小于100㎡时,设2个检测点,....。当房间内有2个及以上检测点时,应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8~1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机物(TVOC)浓度检测时,采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行。采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,应在房间的对外门窗关闭24h以后进行。
当室内环境污染物浓度检测结果不符合本规范的规定时,应查找原因并采取措施进行处理,并可进行再次检测。再次检测时,抽检数量应增加1倍。室内环境污染物浓度再次检测结果全部符合本规范的规定时,可判定为室内环境质量合格。

2024-05-27 回答

GB50325,具体数字忘记了,好像是不少于3个

相关问题