外墙用的加气混凝土砌块,说是具有保温的功能,所以不做保温砂浆了,请问一下这个资料该该怎么做啊?



                    
                    
艺术边上观望
34315 次浏览 2024-06-12 提问
65

最新回答 (2条回答)

2024-06-12 回答

吸水率、抗压强度,用做外墙保温隔热材料时、抗折混凝土加气块需要检测干密度

2024-06-12 回答

用了什么材料:冷桥部位设计采取的保温措施,说是具有保温的功能?错了,说是具有保温的功能!他的外墙平均传热系数的计算也能达到规范要求,所以不做保温砂浆了!
外墙用的加气混凝土砌块!他能把能把冷桥部位也解决好?我不信。请细看一下外墙用的加气混凝土砌块。请介绍经验,所以不做保温砂浆了!他自保温能达到要求我信,请问一下这个资料该该怎么做啊
答:我的答可能您不中听。有加气混凝土砌块这么保温的效果?就做什么资料

追问开始设计的是做25mm聚苯颗粒保温砂浆,可是主体完工后,说外墙不做保温了,因为用的是蒸压加气混凝土砌块,具有自保温功能,设计也没出变更,质监站说要做柱与墙、梁、板节点处保温,也没说用保温砂浆砌筑墙体,现在外墙漆都施工完了,不知道这怎么做了回答追问开始设计的是做25mm聚苯颗粒保温砂浆,可是主体完工后,说外墙不做保温了,因为用的是蒸压加气混凝土砌块,具有自保温功能,设计也没出变更,质监站说要做柱与墙、梁、板节点处保温,也没说用保温砂浆砌筑墙体,现在外墙漆都施工完了,不知道这怎么做了答:因为用的是蒸压加气混凝土砌块,具有自保温功能,说外墙不做保温了。是一知半解得岀的结论。荒唐!“具有自保温功能”并不等于平均传热系数能满足!冷桥部位无法解决好。“设计也没出变更”您这工程按强制条文《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007强制条文1.0.5 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。您这工程按强制条文要求无法验收了。质监站说要做柱与墙、梁、板节点处保温(这说法是对的),但他无权说用保温砂浆等什么材料的。当然“也没说用保温砂浆……”。我给您提个建议,请设计算一下局部节奌部为外墙内保温,若能满足。请设计出具变更单并必须通过审图机构同意盖章。来解决此事。否则该工程无法进行单位工程竣工验收。你的资料按实做的补上。