加油站配电箱箱门做等电位跨接的依据是什么?
最新回答 (1条回答)
门也应与箱体间有可靠的保护接地连续性措施,在爆炸性气体环境内仍应进行接地” :壳体肯定是必须有保护性接地措施的,但在 GB 50058-92 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》中的
第2.15条里提到 “按有关电力设备接地设计技术规程规定不需要接地的下列部分,这个称为 “保护接地连续性措施” .5 条。
因此,可以认为门的金属螺钉连接和金属铰链连接足以能保证电的连续性,即使门上没有任何电气元件,只要门上有指示灯.1、按钮等元件.5。
虽然 GB 7251.1-2005 第 7.4,当门上未安装电器元件时,加油加气站使用的配电箱,就是普通配电箱(柜).3,该条下面所述的几种情况应当是包括了 “未安装电器元件” 的箱门的,而且这个前提是,门也要与壳体间做等电位连接.1-2005 里面提到。具体见 GB 7251不用说加油站的配电箱
扩展回答
家装配电箱接地线要跟等电位连接吗
家装配电箱接地线要跟等电位连接吗
配电箱 箱门开启方向有什么要求吗
经常看到住宅的楼梯道内设有计量配电箱 请问这种配电箱安装在住宅入户门附近是否不合理?箱门开启方向有什么要求?
室外配电箱
? 急急急?为什么请问室外配电箱可以放在配电房里吗、、、