家里跳闸了。物业说是墙里的电线短路了。有办法测哪个插座的电线短路了么用电阻表?



                    
                    
lin10241121
15111 次浏览 2024-06-01 提问
143

最新回答 (4条回答)

2024-06-01 回答

此时应拔除所有负载插头,用万用表测试分闸的零火线间电阻也应接近无穷大,如果测出短路,就是短路了,如果某分闸零火线间电阻接近零或较小,问题就在某个负载上,就是负载有漏电。,然后逐个插上负载插头,这故障就不好找了,合上总闸分闸,但若线路没有设分闸而只有总闸断开总电闸和所有插座上的负载(插座上的所有插头拔下)并关闭所有的照明开关,在此条件下火线与零线之间的电阻应接近无穷大,负载漏电也能跳闸,只能把各分路点断开查找,当插到某个插头引起跳闸。但如没有测出短路

追问测出哪两根线短路了。把插座拆下来了还是短路。剩下的线在墙里,怎么搞呀。谢谢回答测出短路的线后,线头线尾(闸刀端与插座端)确认,确定是墙体内的导线短路,那就试着拉动导线,符合工艺要求的穿管导线一般能拉动,以短路的导线为牵引线,重新更换完好的新线就行,若短路的导线拉不动就只能废弃不用,采用明线重新布线了。
2024-06-01 回答

电阻档测量即可,将家里的用电器全部断开,可查出是否存在短路故障,测量插座阻值

2024-06-01 回答

先确认是哪个回路引起的,可单独断开每个回路看跳不跳就看出是哪一路,再把这一回路的所有用电设备拔掉,断了电,后用电阻表量火线与零线的电阻应为接近无穷大,如果不正常逐一从每个接线头断开再测试,最后把范围缩小到两个插座之间问题就找到了。另外一种情况是火线到零线电阻正常,这时把漏电空气开关上的零线和火线全断开,再在插座位置测零线到地线之间的电阻也应接近无穷大,如不正常也按上面方法逐一检查。

2024-06-01 回答

断电后,验电,你直接测零火两根线是不是有电阻