高层建筑地下室的防火分区间能借用防火墙上的门作为安全出口吗?



                    
                    
小小织女星
32557 次浏览 2024-06-12 提问
78

最新回答 (3条回答)

2024-06-12 回答

且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时。1,地下商业营厅应该按允许最大建筑面积2000平一个防火分区执行,相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通时,因此地下室的借用通道是刨除了面积规定的,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。已经表述得很清楚,且相邻两个防火分区的建筑面积之和不超过下列数值,请看6,是完全可以借用的根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中的6,因此应该按5,这个是有依据的,因此面积和借用无关。1。1。3条,除地下室外:在这个条文里并没有规定和限制面积。1。2条的规定。12,请注意。当有两个或两个以上防火分区。1每个防火分区的安全出口不应少于两个

2024-06-12 回答

1、可以借用的
2、高层建筑也适用这个,但是要注意每个防火分区仍然要有两个以上的安全出口(包括这个借用的)

2024-06-12 回答

可以 但是在防火墙上要开两个防火门 一个防火分区一个 为各自的疏散用