消防管道穿楼板做法,加钢套管,套管与管道之间用什么材料封堵,有没有图集,或规范规定,?



                    
                    
0密星猛龙0
22705 次浏览 2024-06-20 提问
113

最新回答 (4条回答)

2024-06-20 回答

验收规范上有

2024-06-20 回答

消防管道施工穿楼板时需要注意,管道安装结束应配合土建进行支模,结合找平层或面层施工:管道穿过楼板后,因此非常容易造成严重的楼板渗水现象,在管道周围应砌筑成厚度不小于20 mm ,有些施工人员为方便省事,不进行土建支模。
我是搞施工的希望可以帮到你,并应采用C20 细石混凝土分二次浇筑捣密实,影响住户正常使用,仅进行简单遮挡后用水泥砂浆填塞孔洞,加之硬聚氯乙烯管外表比较光滑:预先加套管,与混凝土粘结不是很牢固。正确的做法是。浇筑结束后!,宽度不小于30 mm 的阻水圈!给排水

2024-06-20 回答

穿普通楼板的刚套管不用防水套管,就用普通钢管就可以了。穿刚性防水部位,不涉及振动且水位较低的采用刚性防水套管(普通做法就是在普通刚套管上焊接一个

2024-06-20 回答

一般用防火封堵材料

追问用什么防火材料?用石棉水泥?加油麻?

扩展回答

穿楼板套管

有两个疑问。。。2就是水管井内的套管是否需要是止水套管有止水板的,1验收规范上说明穿楼板套管使用金属套管,有4个大的冷却水管上去,而且有冷却塔,请问这样做有没有问题,在屋面层用的是防水套管这个我清楚,使用的是通风上面的镀锌铁皮做为套管,很多不是太清楚?,这个太含糊?我是刚刚毕业1年的,包含那些啊,屋面是停车场?铁皮也属于啊,但是在三层管井内此工程是个沃尔玛工程

规范上说穿楼板套管用钢套管还是塑料套管

规范上说穿楼板套管用钢套管或塑料套管,两种套管使用范围有什么规定没有?什么时候能用塑料套管?

室内排水管道穿楼板,穿地面和穿屋面有套管吗

排水管有套管吗?还是分材质的呢,设计说明上有一句周围设高出室内设计标高10-20mm的租水圈是什么呀

请问各位师傅:管道穿楼板预留孔洞者,待孔洞封堵后须做阻水圈,那管道穿楼板处预埋套管

求解释;那管道穿楼板处预埋套管者,有的是两者都要加,是否需要做阻水圈请问各位师傅?本人看了很多规范!,预埋套管的没说明要加!,不同规范说法都不一样,待孔洞封堵后须做阻水圈:管道穿楼板预留孔洞者,有的是孔洞封堵(不加套管的)做阻水圈

穿楼板管道嵌缝如何处理

管道与套管?我们洞口都没预留,都是安装时机械钻孔的、管道与楼板、套管与楼板之间的缝隙如何处理卫生间给排水管道穿楼板时

电缆钢套管价格多少

市场上电缆钢套管价格一般是多少?了解的伙伴解答下哈