3平米的房间中央空调送风管道出风口开多大的尺寸,以及3平米房间回风管道回风口开多大的尺寸。?
最新回答 (2条回答)
2024-06-01 回答
呵呵 看你经常在回答问题 怎么突然也提问了呀 你说的3平米房间这么小呀 做什么用处的 既然你也是做空调 把问题说清楚点 我帮你分析下 如果只是房间3个平方 只是为了开个空调风口 那么你开个20乘以35的铝合金百叶风口就可以了 空调风口本身就是接受定做的 这个你应该知道的吧
追问培训1对1的房间很多个房间。回答长乘宽是多少的 是做顶送风的吗追问太大了哦,这样设计太浪费了。你开的18平米都可以用了。下出风用。下回风。我就是没有遇到3平米房间开多大的风口。所以问,其它同事也没有遇到过。回答那如果是这样的话你就不用定做了 去市场上买15乘以15的散流器做风口 呵呵 你这是接的什么项目呀 多少平方的 有钱赚没追问本来我是考虑12*12的,回风考虑15*15的这样不知道合理不。接的别人不做了,他们都没有办法设计,不好安装,管道也不好走,说没有效果,我怕没有效果。回答这又没关系 就比方说23平方的房间 你也可以配1.5 也可以配2P 差距多少会有点 就好比说12 跟15 相差只有3公分 又不算是焦点 有效果就可以了 怎么会没效果呢 他是时刻在运转的 这要看你配的空调冷量是多大的 风压是多少 有了这些你还怕没效果吗 汽车空间也不小呀 空调才多大风口 只是时间长点短点罢了追问谢谢,回答谢到不用 都是同行嘛 呵呵我也我闲着没事 其实你配15 出风 15 或者20 回风就可以了 太小了不好看