自动门与门禁配UPS?



                    
                    
Charleswpf
25823 次浏览 2024-06-21 提问
102

最新回答 (5条回答)

2024-06-21 回答

动门一般在60-100W,如果要配电话的话最好按200W计算。
配UPS的话就要配100AH 4节的样子,门禁的话,一个四门控制器带四把锁50W以内,UPS另外组成还要有主机和电池机箱组成。
更多详细情况或门禁|考勤|食堂售饭|指纹门禁考勤|监控系统可以咨询上海蓝河科技021-51863998

2024-06-21 回答

一个给控制器供电,它的工作功率为200w。
我就是做这块的控制器一般用不了多少电,最保险的就是用两组蓄电池,就拿我公司的平移门开门机斯来登gy201来说,一个给门机供电,这样需要7安时的蓄电池。注意控制器的工作电压可能与你的移门机工作电压不同、关门20次算可以持续工作3天,而门禁控制器上如果直接2个id读卡头和两个门磁算的话,所以蓄电池还不可以一概而论,按照一天开,主要是要看你的电机功率

2024-06-21 回答

1。建议您先确定提供的UPS负载多大的功率,也就是您这门和门禁的功率和
2.接下来联系UPS经销商,配置一个方案
3.北京祥炜基业科技 010-82669635-807

2024-06-21 回答

自动门好像是24V 四个门禁要12AH以上

2024-06-21 回答

1KVA10H