家装插座回路中电线是2.5平方的铜线,开发商配的是16A的漏保空开,我想换成20A的不知道可以吗?



                    
                    
红色高跟鞋H
49270 次浏览 2024-06-14 提问
146

最新回答 (1条回答)

2024-06-14 回答

气开关(加漏电保护器)上的额定电流值应该要小于导线的载流量。
否则2。
2.5mm2的电线超过17A时.5mm2导线的载流量是17A,你用20A没有用的;
4mm2导线的载流量是23A,你用25A没有用的,空气开关(加漏电保护器)也不会跳闸,而电线就会烧毁