靠墙地砖上面被水泡了.离地面还有一些距离.是地暖漏水还是水管漏水?
最新回答 (1条回答)
而墙面暗埋的水管,都存在接头。
理由、暗埋水管伸出墙面的位置
初步判断,而接头处出现渗漏的可能性比较大,如果非人为破坏,暗埋的地暖管线自身是不会渗漏的(除非地暖管中有经过维修后连接的接头),墙面暗埋水管漏水的可能性大:地暖如果是规范的施工的话。
如水管打压合格,中间是没有接头的,一个回路从进水口到出水口是一整根管:先对水管做打压测试,在墙地交接处.8兆帕压力(也就是俗称的8公斤压力或8个压)。
建议检查方法.05兆帕(俗称的半个压),打0,看半小时内掉压是否小于0,如果掉压超出0,就应该是暗埋区域的水管出现渗漏所致,05兆帕的话,那么很可能就是地暖管线有接头或者是被破坏(包括施工中被破坏)
扩展回答
贴墙地砖价格